问一下技术流,户外移动电源能不能替代 UPS?

2024 年 10 月 14 日
 ccloving
上周小区意外断电两次,导致 UPS 的电都耗尽了,NAS 和各种 all in one 全部意外断电重启。
重启也就算了,有两台机器的风扇变的跟拖拉机一样,害的我折腾了半天更换风扇。
所以想跟大家聊聊,有没有办法增加 UPS 的待机时间,更换大电池版本貌似不可行,价格都太高了。
最近看有的户外电源都有 1 、2 度电了。不过切换时间还是有点长的,也就是说,有概率电脑可能还是会重启。
突然想到,UPS 前面再接一个户外电源不就完美解决这个问题了?

我的担忧是,这种户外电源常年 24 小时开着,寿命行不行,安全性有没有保障?
3302 次点击
所在节点    硬件
29 条回复
cqrg
2024 年 10 月 15 日
不行,有些户外电源支持 EPS (应急电源),可以在 20ms 内切换市电到户外电源供电,但这个切换时间内电脑等设备早就断电重启了。而 UPS (不间断电源)的响应时间更短,且基本上是后备式的,几乎没有切换时间。不过 ups 的负载能力差,时间短。我的做法是把 ups 接在户外电源上,带台 PC 、nas 、路由啥的,一天没问题
ccloving
2024 年 10 月 15 日
@kenneth104 一直想,但不敢。怕着火
ccloving
2024 年 10 月 15 日
@lxh1983 2 度电,抗到来电。一般停电时间都不会太长。其实关机还有个麻烦事,很多应用都会重启,莫名其妙会出问题。如果正文说的,风扇都坏了俩。
ccloving
2024 年 10 月 15 日
@duanxianze 对,咱就是说,他的切换时间有点长。如果后面再接个 UPS ,不就解决这个问题了。
ccloving
2024 年 10 月 15 日
@cqrg 你已经这么干了吗?我就是想问问这样可不可行
cqrg
2024 年 10 月 16 日
@ccloving 是的,已经这么干了。用的是正浩 德 2+山特 850
kenneth104
2024 年 10 月 16 日
@ccloving
起不了啊,就是用最安全的设计,就用铅酸,输出直通或者多一级,输入就正常的固定
rokycool
2024 年 10 月 19 日
之前工作需要做过相关调研,目前户外电源能兼职 UPS ,但是不太建议使用


建议你可以留意厂家的宣传页面,都是标示有切换时间的,基本卡着 PC 硬件供电允许区间的上限,不要被自媒体和软文给骗了

和 UPS 那种在线式无间断切换还是有本质区别,而且切换瞬间的纹波和电涌,户外电源也没有针对性设计优化
cskason
2024 年 10 月 21 日
锂电池长时间满电的话会鼓包,跟个定时炸弹一样。还是铅电吧,安全才是最重要的。