mitong3269 30mA 的是的漏电保护,只有线路和负载接地发生漏电了才会动作,按照题主描述,所倍思充电头使用为单相与无地线电源,所以这时候漏电不会发生并保护不会动作的;目前家用的微型断路器通常是 B 或者 C 型脱扣,额定电流 16A 左右,当负载电流短时达到 5 ~ 10 倍的额定电流时,就脱扣断开负载电源,此时动作的方为短路保护,但是题主家中空开保护失效了,家庭用电系统是多级配电(一般两级就够了),单相断路器的电源前端应该还有总断路器,因为是负责是多路负荷分断投入,这个断路器的额定电流会比其中单路的断路器额定电流大得多,同理短路保护电流的阈值和时限也大些,当下端断路器保护失效时,并且短路电流达到总断路器的动作值时,总断路器脱扣断开整合家庭供电电源。题主家里的线路存在烧糊损毁,说明过流电流保持了较长的时间导致线路发热引起的,建议点 1. 检查该路配电断路器脱扣器是否失效。建议点 2. 使用熔断器(也就是常说的保险丝)配合断路器进行短路保护。 建议点 3. 检查家庭配电系统的各级断路器的额定电流和短路保护值是否合理,是否存在空开选型有误。